Zásuvka na hořlavém podstavci – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ
Kapitola 6.6. Osvětlovací zařízení a elektroinstalační zařízení
Svítidla
6.6.1. Osvětlovací zařízení musí být instalována tak, aby byla přístupná pro jejich instalaci a bezpečnou údržbu za použití případně inventarizačních technických prostředků.
Ve výrobních prostorách vybavených mostovými jeřáby zapojenými do nepřetržitého výrobního procesu, jakož i v bezjeřábových rozpětích, kde je přístup k osvětlovacím tělesům pomocí podlahy nebo jiných mobilních prostředků nemožný nebo obtížný, lze instalaci osvětlovacích těles a dalšího zařízení a pokládku elektrických sítí provádět na speciálních stacionárních mostech z nehořlavých materiálů. Šířka mostů musí být nejméně 0,6 m a musí mít ploty vysoké nejméně 1 m.
Ve veřejných budovách je stavba takových mostů povolena, pokud není možné použít jiné prostředky a způsoby přístupu k lampám.
6.6.2 Svítidla obsluhovaná štaflovými nebo výsuvnými žebříky musí být instalována ve výšce maximálně 5 m (ke spodní části svítidla) nad podlahou. Umístění svítidel nad rozměrné zařízení, šachty a na jiná místa, kde není možné instalovat žebříky nebo výsuvné žebříky, však není povoleno.
6.6.3. Lampy používané v instalacích vystavených vibracím a otřesům musí být navrženy tak, aby se zabránilo vyšroubování nebo vypadnutí svítilen. Je povoleno instalovat svítidla pomocí zařízení pro tlumení nárazů.
6.6.4. U závěsných svítidel pro obecné osvětlení se doporučuje mít přesahy delší než 1,5 m. U delších přesahů je třeba provést opatření k omezení výkyvu svítidel vlivem proudění vzduchu.
6.6.5. V nebezpečných oblastech musí být všechna trvale instalovaná svítidla pevně vyztužena, aby se zabránilo kývání.
Při použití štěrbinových optických vláken v nebezpečných oblastech jsou splněny požadavky kap. 7.3.
Pro prostory klasifikované jako požárně nebezpečné zóny P-IIa by měly být použity lampy s nehořlavými čočkami ve formě pevného silikátového skla.
6.6.6. Aby byla zajištěna možnost servisu osvětlovacích zařízení, je povoleno je instalovat na otočná zařízení za předpokladu, že jsou k těmto zařízením pevně připevněna a napájení je přiváděno přes ohebný kabel s měděnými vodiči.
6.6.7. Pro osvětlení dopravních tunelů ve městech a na dálnicích se doporučuje používat svítidla s krytím IP65.
6.6.8 Místní svítidla musí být upevněna pevně nebo tak, aby po pohybu stabilně zachovala svou polohu.
6.6.9. Zařízení pro zavěšení lamp musí po dobu 10 minut bez poškození nebo zbytkové deformace odolat zatížení, které na ně působí, rovnajícímu se pětinásobku hmotnosti lampy, a u složitých lustrů s více lampami o hmotnosti 25 kg nebo více zatížení rovnajícímu se dvojnásobku hmotnosti lustru plus 80 kg.
6.6.10. U pevně instalovaných svítidel musí být šroubovací proudovodné objímky objímek pro lampy se šroubovací paticí v sítích s uzemněným neutrálem připojeny k nulovému pracovnímu vodiči.
Pokud má patrona šroubovací pouzdro bez proudu, musí být nulový pracovní vodič připojen ke kontaktu patrony, ke kterému je připojena šroubovací patice lampy.
6.6.11. Ve výlohách obchodů je povoleno používat objímky s žárovkami o výkonu nejvýše 100 W, pokud jsou instalovány na nehořlavých podkladech. Je povoleno instalovat objímky na hořlavé podklady, například dřevěné, pokryté ocelovým plechem na azbestu.
6.6.12. Vodiče musí být do svítidel vkládány tak, aby v místě vstupu nepodléhaly mechanickému poškození a kontakty kartuše byly odlehčeny od mechanického namáhání.
6.6.13. Připojování vodičů uvnitř držáků, závěsů nebo trubek, se kterými jsou instalována svítidla, není povoleno. Připojení vodičů by mělo být provedeno v místech přístupných k ovládání, například v základnách držáků, v místech, kde vodiče vstupují do lamp.
6.6.14. Svítidla mohou být zavěšena na přívodních vodičích, pokud jsou k tomu určena a jsou vyrobena podle zvláštních technických podmínek.
6.6.15. Svítidla pro všeobecné osvětlení, která mají svorky pro připojení napájecích vodičů, musí umožňovat připojení vodičů a kabelů s měděnými i hliníkovými žilami.
U svítidel, která nemají svorkové svorky, musí být v případě, že vodiče zavedené do svítidla jsou přímo připojeny ke kontaktním svorkám objímek žárovek, použity dráty nebo kabely s měděnými vodiči o průřezu nejméně 0,5 mm2 uvnitř budov a 1 mm2 vně budov. V tomto případě se u svítidel pro žárovky s výkonem 100 W a vyšším, jako jsou žárovky DRL, DRI, DRIZ, DNaT, musí použít dráty s izolací, která umožňuje jejich teplotu ohřevu nejméně 100 °C.
Nechráněné vodiče zavedené do volně zavěšených svítidel musí mít měděné vodiče.
Dráty uložené uvnitř svítidel musí mít izolaci odpovídající jmenovitému napětí sítě (viz také bod 6.3.34).
6.6.16. Odbočky z rozvodných sítí k venkovním svítidlům musí být provedeny pomocí ohebných vodičů s měděnými žilami o průřezu nejméně 1,5 mm2 pro závěsná svítidla a nejméně 1 mm2 pro konzolová svítidla. Odbočky z nadzemního vedení se doporučuje provádět pomocí speciálních přechodových odbočných svorek.
6.6.17. Pro připojení stolních, přenosných a ručních svítidel do sítě je třeba použít lampy lokálního osvětlení zavěšené na drátech, šňůrách a drátech s pružnými měděnými vodiči o průřezu minimálně 0,75 mm 2 .
6.6.18. Pro nabíjení stacionárních svítidel místního osvětlení musí být použity ohebné vodiče s měděnými jádry o průřezu nejméně 1 mm2 pro pohyblivé konstrukce a nejméně 0,5 mm2 pro pevné konstrukce.
Izolace vodičů musí odpovídat jmenovitému napětí sítě.
6.6.19. Nabíjecí držáky pro místní svítidla musí splňovat následující požadavky:
- Vodiče musí být vedeny uvnitř držáku nebo jinak chráněny před mechanickým poškozením; pro napětí nepřesahující 50 V není tento požadavek povinný.
- Pokud jsou součástí dodávky panty, nesmí být dráty uvnitř pantů vystaveny napětí ani odření.
- Otvory pro vodiče v držácích musí mít průměr nejméně 8 mm2 s tolerancí místního zúžení do 6 mm; v místech zasouvání vodičů musí být použity izolační průchodky.
- U pohyblivých konstrukcí svítidel musí být vyloučena možnost samovolného pohybu nebo kývání svítidel.
6.6.20. Připojení světlometů k síti musí být provedeno pomocí ohebného kabelu s měděnými vodiči o průřezu minimálně 1 mm 2 a délce minimálně 1,5 m. Ochranné uzemnění světlometů musí být provedeno s samostatný vodič.
Elektroinstalační přístroje
6.6.21. Požadavky uvedené v odstavcích. 6.6.22-6.6.31, platí pro zařízení (vypínače, vypínače a zásuvky) pro jmenovitý proud do 16 A a napětí do 250 V, stejně jako pro zástrčkové spoje s ochranným kontaktem pro jmenovitý proud do 63 A a napětí do na 380 V.
6.6.22. Zařízení instalovaná skrytě musí být uzavřena v krabicích, speciálních pouzdrech nebo umístěna do otvorů v železobetonových panelech vytvořených při výrobě panelů v továrnách stavebního průmyslu. Použití hořlavých materiálů pro výrobu krytů zakrývajících otvory v panelech není povoleno.
6.6.23. Zásuvkové vývody instalované v uzamčených skladovacích prostorech obsahujících hořlavé materiály nebo materiály v hořlavých obalech musí mít stupeň ochrany v souladu s požadavky kap. 7.4.
6.6.24. Zásuvky pro přenosné elektrické přijímače s díly podléhajícími ochrannému uzemnění musí být vybaveny ochranným kontaktem pro připojení vodiče PE. V tomto případě musí konstrukce zásuvky vyloučit možnost použití proudových kontaktů jako kontaktů určených k ochrannému uzemnění.
Spojení mezi uzemňovacími kontakty zástrčky a zásuvky musí být vytvořeno dříve, než se kontakty pod proudem dostanou do kontaktu; pořadí vypnutí by mělo být obrácené. Zemnící kontakty zásuvek a zástrček musí být elektricky připojeny k jejich pouzdrům, pokud jsou vyrobeny z vodivých materiálů.
6.6.25. Konektory musí být navrženy tak, aby je nebylo možné zasunout do zásuvek s vyšším jmenovitým napětím, než je jmenovité napětí zástrčky. Konstrukce zásuvek a zástrček by neměla umožňovat zapojení pouze jednoho pólu dvoupólové zástrčky, jakož i jednoho nebo dvou pólů třípólové zástrčky do zásuvky.
6.6.26. Konstrukce konektorů musí zabránit napnutí nebo zlomení vodičů k nim připojených v místech připojení.
6.6.27. Spínače a spínače pro přenosné elektrické přijímače by měly být zpravidla instalovány na samotných elektrických přijímačích nebo v elektrickém vedení uloženém pevně. Na pohyblivé vodiče je dovoleno instalovat pouze spínače speciální konstrukce určené k tomuto účelu.
6.6.28. V tří- nebo dvouvodičových jednofázových vedeních sítí s uzemněným neutrálem lze použít jednopólové spínače, které musí být instalovány v obvodu fázových vodičů, nebo dvoupólové, a možnost odpojení jednoho neutrálního pracovního vodič bez odpojení fázového vodiče musí být vyloučen.
6.6.29. V tří- nebo dvouvodičových skupinových vedeních sítí s izolovaným neutrálem nebo bez izolovaného neutrálu při napětích nad 50 V, jakož i ve tří- nebo dvouvodičových dvoufázových skupinových vedeních v síti 220/127 V s příp. uzemněný neutrál v místnostech se zvýšeným nebezpečím a zvláště nebezpečných, měly by být instalovány dvoupólové spínače.
6.6.30. Zásuvky musí být instalovány:
- Ve výrobních prostorách zpravidla ve výšce 0,8-1 m; při zapojení shora je povolena instalace ve výšce až 1,5 m.
- V administrativních, kancelářských, laboratorních, obytných a jiných prostorách ve výšce vhodné pro připojení elektrických spotřebičů k nim, v závislosti na účelu prostor a vnitřním uspořádání, ale ne vyšší než 1 m soklové lišty jsou povoleny vyrobené z nehořlavých materiálů.
- Ve školách a dětských zařízeních (v prostorách pro pobyt dětí) ve výšce 1,8 m.
6.6.31. Vypínače pro svítidla obecného osvětlení by měly být instalovány ve výšce 0,8 až 1,7 m od podlahy a ve školách, jeslích a školkách v pokojích pro děti – ve výšce 1,8 m od podlahy. Pod strop je možné instalovat vypínače se šňůrovým ovládáním.
Často kladené otázky (FAQ)
❓Je možné instalovat lampy ve velkých výškách? Ano, ale pouze pokud je zajištěn bezpečný přístup pro údržbu. Pokud jsou svítidla obsluhována ze štaflí, musí být instalována ve výšce maximálně 5 metrů od podlahy. – str. 6.6.2
❓Co dělat, když je přístup k lampám obtížný? V takových případech je přípustné použít stacionární mosty o šířce nejméně 0,6 m s ploty o výšce nejméně 1 m, vyrobenými z nehořlavých materiálů. — s. 6.6.1
❓Jaké jsou požadavky na svítidla v nebezpečných prostorách? Svítidla musí být pevně upevněna, aby se zabránilo kývání, a mít difuzory vyrobené z nehořlavých materiálů (např. silikátového skla). — s. 6.6.5
❓Je možné zavěsit lampy na dráty? Ano, pokud jsou vodiče speciálně navrženy pro tento účel a splňují technické specifikace. – str. 6.6.14
❓Jaké vodiče použít uvnitř svítidel? Povoleny jsou pouze vodiče s izolací odpovídající jmenovitému napětí sítě. U vysoce výkonných žárovek – s tepelně odolnou izolací do 100 °C a výše. – str. 6.6.15, 6.6.19
❓Jaké průřezy vodičů jsou povoleny pro připojení lamp? Uvnitř budov: nejméně 0,5 mm² (měď).
- Vnější: ne méně než 1 mm².
- Pro venkovní závěsná svítidla: od 1,5 mm².
- Pro místní osvětlení a přenosná zařízení: od 0,75 mm².
❓Jak se připojují zásuvky a vypínače? Skrytá instalace – v krabicích nebo speciálních výklencích.
- Ve výrobních prostorách – ve výšce 0,8–1 m.
- V dětských zařízeních – ve výšce 1,8 m.
- Vypínače – ve výšce 0,8 až 1,7 m, v dětských pokojích – 1,8 m.
❓Je u zásuvek vyžadováno ochranné uzemnění? Ano, zásuvky pro spotřebiče s uzemňovacím kontaktem musí mít ochranný kontakt, který je při zapojení zástrčky zapojen před fázovými kontakty. – str. 6.6.24
❓Jak je zajištěna pevnost zavěšení lamp? Závěsná zařízení musí odolat zatížení rovnajícímu se pětinásobku hmotnosti lampy. Pro lustry nad 25 kg – dvojnásobek hmotnosti + 80 kg. – bod 6.6.9
❓Je povoleno používat hořlavé materiály při instalaci svítidel? Ne, upevňovací prvky, základny a pouzdra musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů nebo chráněny (např. z oceli s azbestovým povlakem). — s. 6.6.11, 6.6.22
Dlouho jsem se chtěl zeptat, zda je možné přišroubovat zásuvky a vypínače na hořlavý podklad a jaké regulační dokumenty to zakazují? pokud je to zakázáno, předem děkuji!

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 678
Registrace: 18.9.2012
Od: Iževsk
Uživatelské číslo: 28450
Citace(Guest_Dmitry_* @ 14.10.2012, 18:25)
Dlouho jsem se chtěl zeptat, zda je možné přišroubovat zásuvky a vypínače na hořlavý podklad a jaké regulační dokumenty to zakazují? pokud je to zakázáno, předem děkuji!
Nemohl jsem najít žádné informace o základu pro instalaci zásuvek a spínačů v PUE. Osobně je na mé zahradě, v mé chatě vše na stromě.
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Topmo3.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 441
Registrace: 15.2.2010
Od: Serpukhov
Uživatelské číslo: 17363
Benzín na petrolej nenašroubujete, otázka je jiná, pro vás TENTO základ spalování podporuje nebo ne, ale za určitých podmínek hoří všechno, dokonce i diamant.
Pro sebe bych udělal obrazovky.
Sakra, v galerii zase pověsili Malevichův obraz vzhůru nohama.
14.10.2012, 21: 57
Obecně platí, že zásuvky a vypínače by měly být namontovány na zásuvkové krabice. V poslední době, pánové, hasiči požadují instalaci zásuvkových krabic z materiálů nepodporujících spalování, neuvádějí odkazy na regulační dokument. Dříve byl požadavek na velikost zásuvkových krabic: tloušťka – minimálně 10 mm a okraj zásuvkové krabice by měl přesahovat okraje vypínače nebo zásuvky o stejných 10 mm. Zásuvkové krabice byly vyrobeny z překližky nebo dřevotřísky.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 678
Registrace: 18.9.2012
Od: Iževsk
Uživatelské číslo: 28450
Citace (sympatizant ze dne 14.10.2012. 21. 57, XNUMX:XNUMX)
. Zásuvkové krabice byly vyrobeny z překližky nebo dřevotřísky.
Mimochodem také bez .
Citace (sympatizant ze dne 14.10.2012. 21. 57, XNUMX:XNUMX)
odkazy na normativní dokumenty.
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Topmo3.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Zásuvkové krabice byly vyrobeny z překližky nebo dřevotřísky.
Pouze ze suchého dřeva. Od dřevotřísky jsem o tom ani neslyšel. Nikdy jsem neviděl žádný vyrobený z překližky.
IMHO. Nejraději montuji montážní, které mají vlastní podklad na dřevěné podstavce.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

Kostjan Čeljabinsk
![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 9279
Registrace: 24.5.2009
Od: Čeljabinsk
Uživatelské číslo: 14618
IMHO účelem použití těchto zařízení bylo, že v té době tyto příklepové vrtačky nebyly běžné. Jak v tomto případě připevnit zásuvku na cihlovou nebo betonovou zeď? Správně, s montážní pistolí. Ale prostřelit zásuvkový mechanismus nejde, tak prostřelili těsnění a pak k němu přišroubovali zásuvku (spínač). Teď vůbec nevidím potřebu zásuvky. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtáte velmi přesně dva otvory.